        問題:某幼兒園有兩棟建筑,每棟建筑內設4個班(合計8個班),是否需設自噴保護?
        可以在留言區說一下當地的審圖意見

        • 0人已收藏

        • 0人已打賞

        • 人已點贊

        分享至:

        全部回復(1)

        只看樓主 我要回復
        • zj2002_cq
          zj2002_cq LV2 沙發

          我覺得你要根據2棟建筑的防火間距來確定。

          如果大于兩棟多層公共建筑防火間距,那么這兩棟樓就是獨立的兩棟建筑。相當于一棟里面只有4個班,屬于小型幼兒園,可以不設置自動噴灑。

          如果小于兩棟多層公共建筑防火間距,那么這兩棟樓實際就是一棟建筑。一共8個班屬于中型幼兒園,需設置自動噴灑。

          這里還有一種情況,就是2棟是獨立建筑,但幼兒園是一個名字。審查老師保守要求設置自動噴灑。