        土木在線論壇 \ 建筑結構 \ 混凝土結構 \ 請問pkpm自動布置基礎為什么會出現基礎尺寸這么大情況

        請問pkpm自動布置基礎為什么會出現基礎尺寸這么大情況

        發布于:2021-08-10 17:45:02 來自:建筑結構/混凝土結構 4 155 [復制轉發]

        111QQ截圖20210810174358.png

        • 0人已收藏

        • 0人已打賞

        • 人已點贊

        分享至:

        全部回復(4)

        只看樓主 我要回復
        • vikinson
          vikinson LV10 沙發

          可能是零應力區導致的。

          3天前 來自 PC 回復 舉報
          贊同0
        • wruler
          wruler LV8 板凳

          因為你選擇了不允許出現基底0應力,那個參數輸了0,所以很大。

          5天前 來自 PC 回復 舉報
          贊同0
        • 洞房不敗之玉女
          洞房不敗之玉女 LV10 地板

          看你計算書基礎面積才2.89啊,為啥基礎寬度就3米了

          5天前 來自 PC 回復 舉報
          贊同0
        • yyz639
          yyz639 LV14 4樓

          軟件布置的基礎過大,在滿足承載力和變形的情況下自行調整唄

          5天前 來自 PC 回復 舉報
          贊同0